详细说明
1、由于当前非线性负载大量应用<例如:电脑、变频家电、马达变频器、大功率氩弧焊机等>造成电网内产生大量3、5、7或以上的谐波电流。
2、补偿电容器组运行时,往往受到某次谐波电流谐振而产生谐波放大,造成烧坏电容器组或损坏线路及控制元件,因此须在电容器组前端串入电抗器,用以避开谐振点,避免谐波电流被放大,改善电网运行质量,提高系统可靠性、提高系统功率因数、降低能耗,节约能源等。
3、运行经验告诉我们,装有串联电抗器的电容器组容量占总补偿容量2/3及以上时,系统则不会产生谐波放大,因此串入电抗器避免谐振且能抑制合闸涌电流及操作过电压,有效地保护了电容器组和系统的安全。

结构特点
1、铁芯采用低损耗冷轧取向硅钢片,因此具有较低的损耗与较高的的品质因数,有效降低电抗器的温升、降低损耗、提高系统的可靠性;芯柱为分段式多气隙结构,气隙采用环氧板,并采用耐高温高强度粘接剂,粘结,以保证气隙在电抗器运行时不发生变化,使硅钢片牢固地结合在一 起,大大降低了运行中的噪音;
2、铁芯表面采用特殊F或H级漆涂装、五金件电镀白锌或喷塑,产品不易 锈蚀、美观、性能可靠;
3、我公司生产的BX-GKSG系列电抗器同国内同类产品相比具有能耗低、结构合理、外型美观等优点广泛用于风电、水电、油田、电镀、工厂等行业的补偿设备配套使用。

电气性能特点
1、 可用于0.4KV、0.66KV、6KV、10KV等三相功率因数补偿系统;
2、 电抗率XL/XC = 6%(204Hz);12%(144Hz)或根据客户要求;
3、三相电抗器的任意两相电抗值之差不大于±3%;
4、在1.8倍工频额定电流下的电抗值不小于额定值的95%;
5、电抗器能在工频电流为1.35倍额定电流的最大工作电流下连续运行;
6、电抗器能在三次和五次谐波电流含量均不大于35%,总电流方均根值不大于1.2倍额定电流的情况下连续运行;
7、温升限值:铁芯不超过90K(温度计法),线圈温升不超过95K(直流电阻法);
8、工作噪音:小于50dB(与电抗器水平距离点1米处)
9、产品执行标准:
GB10229-88《电抗器》(IEC289-1987)
JB5346-1998《串联电抗器标准》

使用条件
1、海拔高度不超过1000米;
2、运行环境温度-25℃~+40℃,相对湿度不超过85%;
3、周围环境应有良好的通风条件,如装在柜内,应加装通风设备;
4、无剧烈震动和强烈颠簸的地方;有防雨设备的地方;
5、在无爆炸危险的环境中,且环境中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。

 
型号含义
规格参数与尺寸
表一、配套电容器组额定工作线电压450V/6%、补偿系统工作线电压400V如下
上海波翔电气
BX-GKS G 系列串联
电容补偿电抗器型号
电抗器
额  定
容 量(kvar)
配套电容器组额定容量
(kvar)
配套电容器组铭牌上额定工作线电压(KV)
额定
电抗率
(%)
耐热
等级
 
尺寸(mm)
图号
K
S
G
A
B
图1
BX-GKSG-0.3/0.45-6
0.3
5
    0.45KV
6%
F级
160
125
165
90
78
BX-GKSG-0.45/0.45-6
0.45
7.5
210
110
188
110
70
BX-GKSG-0.6/0.45-6
0.6
10
210
125
190
110
83
BX-GKSG-0.72/0.45-6
0.72
12
210
130
190
110
88
BX-GKSG-0.84/0.45-6
0.84
14
210
145
194
110
98
BX-GKSG-0.9/0.45-6
0.9
15
210
145
194
110
98
BX-GKSG-0.96/0.45-6
0.96
16
210
155
195
110
108
BX-GKSG-1.2/0.45-6
1.2
20
225
150
208
120
180
BX-GKSG-1.44/0.45-6
1.44
24
280
140
245
150
99
BX-GKSG-1.5/0.45-6
1.5
25
280
145
245
150
99
BX-GKSG-1.68/0.45-6
1.68
28
280
150
250
150
104
BX-GKSG-1.8/0.45-6
1.8
30
280
160
250
150
114
BX-GKSG-1.92/0.45-6
1.92
32
280
165
255
150
114
BX-GKSG-2.16/0.45-6
2.16
36
280
180
217
150
124
 
 
 
 
 
图2
BX-GKSG-2.4/0.45-6
2.4
40
280
190
220
150
124
BX-GKSG-2.7/0.45-6
2.7
45
280
205
220
150
130
BX-GKSG-3/0.45-6
3
50
320
195
270
160
114
BX-GKSG-3.6/0.45-6
3.6
60
320
210
270
160
124
BX-GKSG-4.2/0.45-6
4.2
70
320
225
270
160
134
BX-GKSG-4.5/0.45-6
4.5
75
320
240
275
160
145
BX-GKSG-4.8/0.45-6
4.8
80
320
245
275
160
145
BX-GKSG-5.4/0.45-6
5.4
90
320
250
285
160
150
BX-GKSG-6/0.45-6
6
100
320
260
290
160
155
BX-GKSG-7.2/0.45-6
7.2
120
390
245
350
200
135
图3
说明:其它电压等级、不同容量、不同电抗率的电抗器可根据用户要求制造。
400V系统,三相,XL/XC=12%, 匹配电容器电压:480V
400V系统,三相,XL/XC=6%, 匹配电容器电压:450V
 
表二、配套电容器组额定工作线电压11KV/6%;12KV/12%、补偿系统工作线电压10KV如下
上海波翔电气
BX-GKSG 系列串联
电容补偿电抗器型号
 电抗器
额  定
 容  量(kvar)
配套电容器组额定容量
(kvar)
配套电容器组铭牌上额定工作线电压(KV)
额定
电抗率
(%)
耐热
等级
 
尺寸(mm)
图号
K
S
G
A
B
图4
BX-GKSG-6/11-6
6
100
    11KV
6%
F级
680*450*610
400*350
BX-GKSG-9/11-6
9
150
740*450*640
400*350
BX-GKSG-12/11-6
12
200
740*500*700
500*400
BX-GKSG-18/11-6
18
300
770*500*730
500*400
BX-GKSG-27/11-6
27
450
800*500*700
500*400
BX-GKSG-30/11-6
30
500
830*500*780
600*400
BX-GKSG-36/11-6
36
600
860*500*780
600*400
BX-GKSG-45/11-6
45
750
890*550*830
600*450
BX-GKSG-54/11-6
54
900
890*550*900
600*450
BX-GKSG-60/11-6
60
1000
920*550*905
600*450
BX-GKSG-72/11-6
72
1200
920*550*990
600*450
BX-GKSG-90/11-6
90
1500
950*550*1030
600*450
BX-GKSG-108/11-6
108
1800
1100*600*1100
700*500
BX-GKSG-12/12-6
12
100
 
 
 
 
 
 
 
12KV
12%
F级
740*500*700
500*400
BX-GKSG-18/12-6
18
150
770*500*800
500*400
BX-GKSG-24/12-6
24
200
800*500*860
500*400
BX-GKSG-36/12-6
36
300
830*500*930
600*400
BX-GKSG-54/12-6
54
450
890*550*990
600*450
BX-GKSG-120/12-6
120
1000
980*550*1190
700*450
BX-GKSG-144/12-6
144
1200
1010*600*1220
700*500
BX-GKSG-180/12-6
180
1500
1190*600*1200
800*550
BX-GKSG-216/12-6
216
1800
1220*600*1260
800*550
BX-GKSG-252/12-6
252
2100
1250*600*1300
800*600
BX-GKSG-288/12-6
288
2400
1330*700*1460
800*600
以上参数为仅供参考,其他技术参数及尺寸可根据客户要求定做,请将详细参数传真至:021- 技术部
无功补偿用电抗器规格繁多,以上列举一些常用补偿电抗器参数及尺寸,供参考。
由于公司技术不断更新,以上尺寸及参数可能有变动,请按订单及合同为准!
 
订货须知(订货时必须注明以下事项):
1、配套补偿电容器组的额定工作电压:KV;
2、配套补偿电容器组的额定容量:kvar;
3、待补偿系统的额定工作频率:HZ;
4、需要配套电抗器的额定电抗率% <有:4.5%、5.4%、6%、7%、12%、13%等>;
5、交货期。
 
上海波翔电气有限公司 沪ICP备10208073号-1
地址:上海市奉贤区奉城镇工业园区灯民路426号  电话:+86 021-57526317 57526397 57522397 传真:+86 57521334 57526394